北京華毅澳峰自動化設備有限公司2025-08-14

"可通過以下方法判斷氣體流量計是否漂移或故障: 1. 數據對比:對比流量計讀數與其他參考儀表(如備用流量計、標準表)的測量值,若偏差超±1%(視精度等級定),可能存在漂移。 2. 趨勢分析:觀察流量曲線,正常應與工藝工況匹配,若出現無規律波動、恒值或與閥門開度變化不符的異常,可能故障。 3. 物理檢查:查看傳感器是否堵塞、腐蝕,接線是否松動;聽運行聲音,正常應平穩,異響可能是部件磨損。 4. 功能測試:通過校準設備檢測零點和量程,零點偏移超量程的0.5%,或量程誤差超規定值,說明存在漂移。"

北京華毅澳峰自動化設備有限公司
北京華毅澳峰自動化設備有限公司
簡介:華毅澳峰提供壓力變送器,雷達液位計,電磁流量計,雷達物位計及各類工況現場解決方案,支持定制、幫助選型
簡介: 華毅澳峰提供壓力變送器,雷達液位計,電磁流量計,雷達物位計及各類工況現場解決方案,支持定制、幫助選型
工業儀表生產銷售選型報價一體化服務
廣告

其余 2 條回答

  • 廣告
    北京華毅澳峰自動化設備有限公司 2025-08-15

    華毅澳峰表示,判斷氣體流量計是否漂移或故障可從多方面入手。首先觀察數據,若流量顯示值頻繁波動、與實際工況不符,或與上下游設備測量值偏差過大,可能存在漂移。其次聽聲音,異常振動或噪音可能暗示內部零件松動、磨損。再者看外觀,檢查是否有泄漏、腐蝕等情況。還可進行零點校準測試,若零點不穩定,可能已漂移。華毅澳峰的流量計配備自診斷功能,能實時監測運行狀態并報警。若懷疑故障,建議聯系專業人員,利用標準源、對比測試等方法進一步排查,及時維修或校準,確保測量準確可靠。

  • 廣告
    北京華毅澳峰自動化設備有限公司 2025-08-17

    "華毅澳峰認為,判斷氣體流量計是否出現漂移或故障可從以下方面入手: 對比標準?:將流量計測量值與標準流量源或高精度對比設備輸出值比對,若偏差超出允許范圍,可能存在漂移或故障。 穩定性監測?:觀察流量計在相同工況下輸出是否穩定,若輸出值頻繁波動且無合理誘因,可能是故障表現。 歷史數據分析?:查看歷史測量數據,若數據趨勢出現異常變化,如無理由的上升或下降,可能存在漂移。 檢查報警信息?:查看流量計是否有異常報警提示,結合報警代碼排查故障。"