堵塞判斷
閥體前后溫差>5℃
系統(tǒng)制冷量下降>20%
壓縮機吸氣過熱度異常波動
清洗流程
關閉前后截止閥并泄壓
拆下濾網用R141b溶劑超聲波清洗(40kHz,15分鐘)
反向氮氣吹掃(壓力0.6MPa)
預防措施
前端加裝100目粗過濾器
每季度檢查濾網狀況
系統(tǒng)維修后必須更換濾網