選擇 BLOCK 自耦變壓器的額定功率時,需先計算負載的總功率。將所有連接到變壓器的設備功率相加,得到總功率 P,考慮到設備啟動時可能存在的沖擊電流,變壓器的額定功率應大于總功率的 1.2 倍,即額定功率 Pn ≥ 1.2P。例如,若負載總功率為 5kW,則應選擇額定功率不小于 6kVA 的變壓器,以確保變壓器在設備啟動時不會過載。?

上海牛備實業有限公司
上海牛備實業有限公司
簡介:專注電氣成套和自動化產品代理,提供低壓負荷柜、PLC控制柜等設備的系統解決方案,致力于滿足客戶需求!
簡介: 專注電氣成套和自動化產品代理,提供低壓負荷柜、PLC控制柜等設備的系統解決方案,致力于滿足客戶需求!
PC-0324-200-22
廣告

其余 2 條回答

  • 廣告
    上海牛備實業有限公司 2025-08-10

    還需考慮負載的性質。感性負載(如電動機、變壓器)啟動時的沖擊電流較大,通常為額定電流的 5 - 7 倍,因此對于感性負載為主的場合,變壓器的額定功率應選擇更大的余量,建議為總功率的 1.5 倍以上。而阻性負載(如電阻爐、白熾燈)啟動沖擊小,按總功率的 1.2 倍選擇即可。某機械廠有一臺 5kW 的電動機,選擇了 10kVA 的 BLOCK 自耦變壓器,確保了電動機的平穩啟動。?

  • 廣告
    上海牛備實業有限公司 2025-08-14

    此外,使用環境溫度也會影響額定功率的選擇。在高溫環境(超過 40℃)下,變壓器的散熱效果下降,實際輸出功率會降低,此時需適當放大額定功率,每升高 10℃,額定功率應提高 10% - 15%。例如,在 50℃環境下使用,原本 6kVA 的變壓器需選擇 7kVA - 7.5kVA 的型號,以保證在高溫下仍能正常運行。