上海大載機電有限公司2025-08-09

精密校準方法: 準備工作: 準備0.05級標準壓力源 系統泄壓至大氣壓并穩定30分鐘 檢查電纜連接(屏蔽層單點接地) 校準步驟: 零點校準:短接CAL端子10秒 量程校準:施加滿量程壓力 線性檢查:25%、50%、75%三點驗證 驗證標準: 零點輸出4.00±0.02mA 滿量程輸出20.00±0.05mA 回差<0.1%FS